Сообщение an2 13 май 2016, 10:20
Это проблема касается не какого то там года постройки, а в основном конструктивного решения узла опирания облицовочной кладки на перекрытия.
Как видно по фото, внутренний слой стены (газобетонные блоки утепления) имеют компенсационные зазоры между верхом стены и верхней плитой перекрытия..это обязательное требование позволяет компенсировать разность прогибов перекрытий нижнего и верхнего этажей (как правило его делают 20-40мм и заполняют эластичным материалом).
Внешний слой - облицовочный кирпич не имеет такого компенсационного зазора, таким образом, перекрытие верхнего этаже из-за разности деформаций с нижним перекрытием (при различном загружении временными нагрузками) надавливает на облицовочный слой....который не предназначен для восприятия этих усилий...
Так что это общая проблема для всех домов с такой облицовкой на районе, так как застройщик и скорее всего проектировщик одни и те же.
Пока это не перекладывают на плечи жильцов пусть решают Солид и УК, в противном случае нужно проводить независимое обследование и подавать в суд на застройщика на некачественно построенный дом и скрытые дефекты (которые могут проявляться и после гарантийного периода).
ну и отписка нашей администрации на мое обращение 2013г, см. выше, показывает еще раз зачем они там и чьи интересы отстаивают. МЧС также не отреагировала на обрушение 13г ("пока кого то не прибъет, мы не поедем")