У вас же три фазы, в общем щите стоит трехполюсной узо по 25А на каждую фазу. Далее вы в своем щитке ставите уже входной 3-х полюсной автомат, соблюдая принцип каскадного подключения, на 20А и далее уже по фазам разводите согласно электропроекту на квартиру.

Re: Электрика

СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 13:36
smile
smax99 писал(а):У вас же три фазы, в общем щите стоит трехполюсной узо по 25А на каждую фазу. Далее вы в своем щитке ставите уже входной 3-х полюсной автомат, соблюдая принцип каскадного подключения, на 20А и далее уже по фазам разводите согласно электропроекту на квартиру.

Я все это понимаю . Но не маловато ли 20 А ? Тут народ , да и в инете встречала, что только на варочную ставят автомат на 25 А, а то и 32, а у нас входной на 20..

Re: Электрика

СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 15:28
smax99
Еще раз, у вас 3 линии по 20. Итого сколько будет?

Re: Электрика

СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 16:52
Романыч
smax99 писал(а):Еще раз, у вас 3 линии по 20. Итого сколько будет?

Какой смысл тогда в вашем 3 фазном вводе? 20 ампер на линию это просто смех.

Менять узо на 63А 300мА это будет противопожарная защита, а дальше на каждую линию отдельные УЗО 63А 30мА

Re: Электрика

СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 17:39
smax99
Романыч писал(а):
smax99 писал(а):Еще раз, у вас 3 линии по 20. Итого сколько будет?

Какой смысл тогда в вашем 3 фазном вводе? 20 ампер на линию это просто смех.

Менять узо на 63А 300мА это будет противопожарная защита, а дальше на каждую линию отдельные УЗО 63А 30мА


Не надо ничего менять, т.к. тем самым вы нарушаете технические условия. 20 ампер на линию достаточно, у меня так, проблем не испытываю.

Re: Электрика

СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:59
Романыч
smax99 писал(а):
Романыч писал(а):
smax99 писал(а):Еще раз, у вас 3 линии по 20. Итого сколько будет?

Какой смысл тогда в вашем 3 фазном вводе? 20 ампер на линию это просто смех.

Менять узо на 63А 300мА это будет противопожарная защита, а дальше на каждую линию отдельные УЗО 63А 30мА


Не надо ничего менять, т.к. тем самым вы нарушаете технические условия. 20 ампер на линию достаточно, у меня так, проблем не испытываю.

Ну и как запитать современную варочную панель на 20 Ампер?

Re: Электрика

СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 20:40
smax99
Романыч писал(а):Ну и как запитать современную варочную панель на 20 Ампер?


Современная варочная панель имеет двух и трех фазное подключение.

Re: Электрика

СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 23:13
smile
smax99 писал(а):Не надо ничего менять, т.к. тем самым вы нарушаете технические условия. 20 ампер на линию достаточно, у меня так, проблем не испытываю.

Короче решили вместо этого узо в щитке ставить обычный автомат на 40А и далее в квартире на 32А, на всякий чтобы не вырубало по каждому чиху квартиру. + Наш проектировщик по электрике говорит, что узо общее не совсем правильно , мол если в квартире где-то будет обнаружена утечка тока , то вырубит всю квартиру. Достаточно просто несколько узо в квартирном щитке на розетки повесить.

Re: Электрика

СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 06:26
smax99
smile писал(а):Короче решили вместо этого узо в щитке ставить обычный автомат на 40А и далее в квартире на 32А, на всякий чтобы не вырубало по каждому чиху квартиру. + Наш проектировщик по электрике говорит, что узо общее не совсем правильно , мол если в квартире где-то будет обнаружена утечка тока , то вырубит всю квартиру. Достаточно просто несколько узо в квартирном щитке на розетки повесить.


Видимо у вас не совсем компетентный электрик раз такое советует. 100мА это большой ток утечки, в квартире на группы закрывают 30мА УЗО, мокрые зоны 10мА. Это так, к слову о вырубании по каждому чиху и собственной безопасности. К тому же это не ваша зона ответственности, я про УЗО, которое вы хотите заменить, по головке за такое не погладят.

Re: Электрика

СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 10:04
smile
smax99 писал(а):Видимо у вас не совсем компетентный электрик раз такое советует. 100мА это большой ток утечки, в квартире на группы закрывают 30мА УЗО, мокрые зоны 10мА. Это так, к слову о вырубании по каждому чиху и собственной безопасности. К тому же это не ваша зона ответственности, я про УЗО, которое вы хотите заменить, по головке за такое не погладят.

Максим спасибо за ответы и советы. Я сама сомневаюсь в этом товарище, поэтому и на форуме спросила, но кроме Вас никто ничего и не посоветовал...
Ну а как не менять, на розетки стоят автоматы на 16, сверху узо на 25 ну или 20 (У солида же требование на розетки ставить узо на 30 мА) , вводной на 20 уже никак не подходит.

Максим, можете выслать Вашу схему автоматов, просто интересно как у Вас 20 хватает (электронку если что пришлю)?